制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
發電機轉子絕緣電阻測量方法
[打印本頁]
作者:
森巖科技
時間:
2025-3-14 10:50
標題:
發電機轉子絕緣電阻測量方法
發電機轉子絕緣電阻的測量是確保發電機安全運行的重要步驟。以下是具體的測量方法:
一、測試前的準備
1.關閉電源:在進行測量之前,確保發電機的電源已經關閉,并且發電機已經完全冷卻。
2.選擇儀表:通常使用兆歐表(也稱為絕緣電阻表)來測量轉子的絕緣電阻。對于水內冷的轉子繞組,可以選擇500V兆歐表;對于其他類型的轉子,可以選擇1000V兆歐表。
3.連接測試線:將兆歐表的測試線正確連接到轉子上。通常,測試線的夾子可以夾在轉子的兩端,確保正確連接正負兩極。
二、測試步驟
發電機轉子絕緣電阻的測量分為靜態和動態空轉兩種情況:
1.靜態測量:
將滑環短路接地放電。
提起炭刷,將兆歐表的高壓線接于轉子滑環上,地線接于轉子軸上。
按照兆歐表的操作指南進行搖測,直到儀表指示出一個讀數。
記錄讀數,并根據室溫下的判斷依據(一般不應小于0.5MΩ,水內冷轉子繞組絕緣電阻值一般不小于5kΩ)來判斷絕緣電阻是否合格。
2.動態空轉測量:
將發電機與系統斷開,斷開滅磁開關到炭刷架的勵磁母線或電纜。
保留一組炭刷供測量使用,其余炭刷提起。
將兆歐表的高壓線接于轉子滑環上,地線接于轉子軸上。
在不同的轉速下測量絕緣電阻,并繪制絕緣電阻與轉速的關系曲線。
根據曲線分析轉子絕緣電阻受離心力的影響。
測量結束后,在發電機加勵磁前恢復接線。
三、注意事項
1.不宜將絕緣電阻表的地線接在機座或外殼上。
2.在進行動態空轉高轉速測量時,絕緣電阻值可能會降低較多,應進行綜合分析。只要絕緣電阻值不小于判斷依據中規定的數值,就認為試驗通過。
3.在測量過程中,要確保人員安全,避免觸電事故。
4.如果測量結果不合格,應及時進行檢查和修復,以確保發電機的安全運行。
綜上所述,發電機轉子絕緣電阻的測量需要遵循一定的步驟和注意事項,以確保測量的準確性和安全性。通過定期的絕緣電阻測量,可以及時發現和處理發電機的絕緣問題,防止事故的發生。
作者:
Yoo-hu
時間:
2025-3-22 11:31
你的描述讓我感同身受,寫得太好了!
作者:
大大雙
時間:
2025-4-24 17:57
這個觀點很有啟發性,值得深入探討。
作者:
內向小學生
時間:
2025-12-3 07:38
樓主分析得很透徹,這些行業痛點分析得太準確了~
作者:
不點兩杯沒貼紙
時間:
2025-12-6 21:26
非常有見地的帖子,贊一個!
作者:
驕傲的豬豬
時間:
2025-12-8 22:28
樓主真是個熱心人,解答得非常詳細,感謝!
作者:
霜降
時間:
1 小時前
謝謝分享,受教了
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://m.shreemdentalclinic.com/)
Powered by Discuz! X3.5