電子式絕緣電阻測試儀使用步驟如下:  
1. 準備與檢查:開機前確認儀器外殼完好,電量充足。接通電源后,選擇對應測試電壓(如250V、500V、1000V等),短接“L”(線路端)和“E”(接地端),按“測試”鍵確認顯示“0Ω”;斷開兩線,確認顯示“∞”,完成自檢。  
2. 接線與測試:將紅色測試線接“L”端,連接被測設備的待測端;黑色線接“E”端,接地或接設備外殼。確保被測設備已斷電并充分放電(如電容類元件)。按下“測試”鍵,儀器開始輸出直流高壓,等待1分鐘(或按標準要求的計時),待數值穩定后讀取絕緣電阻值,同時記錄環境溫度和濕度(影響測量精度)。  
3. 安全操作:測試完畢先斷開“L”端連線,再按“復位”鍵停止高壓輸出,最后對被測設備放電。禁止在設備帶電時測量,避免在強電磁場環境下使用,若測量中出現異常(如數值跳變、儀器異響),立即停止操作并檢查。