氣體報警儀的報警參數設定需根據 氣體類型、國家標準、使用場景風險等級 及設備功能綜合確定,核心目標是在保障安全的前提下,減少誤報并確保及時預警。以下是具體設定方法、依據及注意事項:
一、報警參數的核心指標
氣體報警儀的核心報警參數包括 報警閾值(濃度值) 和 報警級別,部分設備還可設置 響應時間、報警方式(聲 / 光 / 聯動輸出) 等。其中,報警閾值 是最關鍵的設定項,需嚴格遵循氣體特性和安全標準。
二、不同氣體的報警閾值設定依據(國家標準)
1. 可燃氣體(如天然氣、液化氣、乙炔、丙烷等)
依據標準:《GB 15322.1-2019 可燃氣體探測器 第 1 部分:工業及商業用途點型可燃氣體探測器》
報警級別:通常設為 兩級報警(低報 + 高報):
低報警閾值:設定為氣體 爆炸下限(LEL)的 25% 以下(例如天然氣爆炸下限為 5%,低報閾值建議設為 1.0%-1.5% LEL),用于早期預警,提示潛在泄漏風險。
高報警閾值:設定為氣體 爆炸下限(LEL)的 50% 以下(例如天然氣高報閾值建議設為 2.5%-3% LEL),用于緊急預警,需立即采取停氣、通風等措施。
特殊場景:在封閉空間(如儲罐、地下室)或高風險區域,可適當降低低報閾值(如 10% LEL),縮短響應時間。
2. 有毒氣體(如一氧化碳、硫化氫、氯氣、氨氣等)
依據標準:《GB 12358-2006 作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》及各氣體《職業接觸限值》(GBZ 2.1-2019)
報警級別:根據氣體毒性強弱設 一級或兩級報警:
一級報警(低報):通常設定為 職業接觸限值(PC-STEL 或 MAC)的 50%-70%(例如一氧化碳 MAC 為 20mg/m3,低報閾值建議設為 10-15mg/m3),提示需加強通風或減少暴露時間。
二級報警(高報):設定為 職業接觸限值(PC-STEL 或 MAC)的 100% 以上(例如硫化氫 MAC 為 10mg/m3,高報閾值建議設為 10mg/m3),需立即撤離并切斷氣源。
常見有毒氣體報警閾值參考:
氣體 低報閾值 高報閾值
一氧化碳 24ppm(30mg/m3) 160ppm(200mg/m3)
硫化氫 5ppm(7mg/m3) 10ppm(14mg/m3)
氨氣 25ppm(18mg/m3) 50ppm(35mg/m3)
3. 氧氣
依據標準:《GB 50493-2019 石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》
報警閾值:氧氣正常濃度為 20.9%,設定 缺氧報警 和 富氧報警:
缺氧低報:≤19.5%(環境氧氣不足,可能導致窒息);
富氧高報:≥23.5%(氧氣過高,易引發火災爆炸)。
三、報警參數的設定步驟(以固定式報警儀為例)
確認氣體類型及標準:
根據檢測氣體的 “可燃 / 有毒” 屬性,查閱對應的國家標準(如上述 GB 系列標準),確定**報警閾值范圍。
進入設備設置模式:
多數設備通過 紅外遙控器、按鍵組合(如 “設置鍵 + 確認鍵”) 或連接專用軟件(如廠家配套 PC 端工具)進入參數設置界面。
部分防爆型設備需通過專用接口或密碼解鎖,防止誤操作。
設定報警閾值:
輸入低報、高報濃度值(單位需與設備一致,如 ppm、% LEL、mg/m3),例如檢測天然氣時,低報設為 1.5% LEL,高報設為 3% LEL。
設定報警響應時間(通常默認 5-30 秒,可根據需求調整,避免瞬時干擾導致誤報)。
設置報警方式:
選擇報警輸出類型:聲光報警(默認)、繼電器聯動(如觸發排風、切斷閥門)、RS485 信號上傳至監控系統等。
確認報警音量、燈光閃爍頻率(需符合 GB 16808-2008《可燃氣體報警控制器》要求,聲壓級≥85dB)。
保存并驗證:
設置完成后保存參數,設備重啟生效。
用 標準氣體(校準氣) 測試:通入低報濃度氣體,確認低報功能觸發;通入高報濃度氣體,確認高報及聯動功能正常(如排風啟動)。
四、注意事項
禁止隨意降低高報閾值:高報閾值需嚴格低于氣體爆炸下限或職業危害限值,確保有足夠時間采取應急措施,不可為減少報警而調高新閾值。
避免低報閾值過高:低報是早期預警,閾值過高可能錯過泄漏初期的最佳處理時機(如燃氣泄漏初期濃度?,高閾值會延遲報警)。
定期校準參數:每次用標準氣體校準傳感器時,需同步核對報警閾值是否漂移,若有偏差及時修正。
特殊場景調整:
居民區、人員密集場所:低報閾值可適當降低(更靈敏),優先保障人員安全;
工業生產區(如車間):結合工藝特點,若氣體瞬時泄漏頻繁,可適當延長響應時間(但需≤30 秒),減少誤報。
遵循廠家指導:部分設備的報警參數由廠家預設(符合國家標準),非專業人員勿擅自修改,需聯系廠家或資質人員調整。
通過科學設定報警參數,氣體報警儀才能在 “及時預警” 和 “減少誤報” 之間達到平衡,有效發揮安全防護作用。設定后需記錄參數值并定期復查,確保長期符合安全要求。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-9-14 08:25
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    3

    主題

    107

    回帖

    199

    積分

    技術員

    積分
    199
    沙發
    發表于 6 天前 | 只看該作者
    頂了
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-15 20:03 , Processed in 0.030122 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表